具体现象如下,所用芯片是stm32f103c8t6 主要做电源的控制功能,其中有电压信号电流信号和水流信号3路采样,用的是stm32自带的adc,采用的是DMA转换方式,然后在100us定时器里面定时读取采样值,现象出现的问题是,设备正常运行时,采样数据都正常,出现打火现象后,触摸屏显示的数据就不动了,(这里排除触摸屏数据读取问题,同时有其他数据是在正常刷新的),这个时候系统还能正常进行开关机、和输出调节控制,唯独就是ADC采样值不变了,实际检测送到AD口的采样电压是正常变化的 |
STM32H7A3 怎样配置MDMA的硬件触发MDMA_REQUEST_DMA1_Stream0_TC将数据再次转运
STM32H7A3RGT6 ADC 8位采样速度只能达到3.5MSPS达不到数据手册上的7MSPS ?
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32F103C8T6是否支持TIM3的PWM边沿触发AD采集
CUBEMX配置G474串口DMA传输,为什么接收正常发送不了?
stm32H503CBT6 ADC在某次上电后波动变大了一些。
STM32H743 的ADC线性校准问题
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
STM32L431CCT6芯片的ADC差分采集
DMA传输完成后,串口与DMA一直处于忙状态
微信公众号
手机版
单片机说有的输入输出口其实都加个隔离措施的,AD采样时用的隔离变送器转换的,到采样口也加了二极管嵌位,其他IO输出都用的光耦隔离,通信也是用的隔离模块;我们是做高频高压电源的,干扰这块也确实遇到过,之前都是直接单片机死机,向这种其他功能正常,然后AD模块数据值不转换就感觉理解不了
因为我们对采样进度要求不高,ADC的基准电压直接用的内部3.3V,这个供电和外部其他的供电都是隔离开的,单片机所有的输入输出也都经过隔离处理的,不过确实有几个悬空的口没有处理;您说的逐次型比较采样我也了解过,我理解如果某个口出现干扰导致数据不对也就算了,现在是一旦出现这种现象是3个采样口数据值都不变了
好的,感谢
另外朋友的经验:如果数字地和模拟地比较分开走,在外界强大干扰下,两个地线间引起很大的压差会严重影响ADC工作。建议参考一下哈。