经过查资料得知,其实就是把system_stm32f10x.c里面的时钟设置改一下就行了,原本8*9=72。12M的晶振72/12=6。但是把响应位置改过了之后并没有成功。后来查倒stm32f10x.h里面也有时钟的设置。再次更改,依旧失败。最终到处查询后找到了问题所在——keil自身设置。![]() 下面我们就通过简单的三个步骤教大家怎更改外部晶振设置: 第一步,打开stm32f10x.h,将 #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) 修改为: #define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000) 第二步,打开system_stm32f10x.c,修改PLL参数,将 RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9); 修改为: RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL6); 第三步,打开你已经建立的STM32工程,选择Projects-〉Options for target ***,找到Target标签,你会发现,外接的晶振默认还是8MHz,我们将外接的晶振参数修改为12MHz。这样就完成了晶振频率的设置。 ———————————————— 版权声明:@嵌入式爱好者@ |