G473使用TIM1非对称模式做移相,用TIM8Combined PWM模式做对角的移相与门输出,为啥占空比对了时序不对?

[复制链接]
aniya 提问时间:2023-8-8 14:48 / 未解决

微信图片_20230808144834.png微信图片_20230808144736.png

赞 收藏 评论3 发布时间:2023-8-8 14:48

举报

3个回答
geowhy 回答时间:2023-8-9 08:38:19

TIM1和TIM8是否做了同步功能呢

aniya 回答时间:2023-8-10 08:53:47

geowhy 发表于 2023-8-9 08:38
TIM1和TIM8是否做了同步功能呢

好像可以了,为什么同一时钟线的还要同步丫

geowhy 回答时间:2023-8-11 08:12:00

aniya 发表于 2023-8-10 08:53
好像可以了,为什么同一时钟线的还要同步丫

做同步肯定不会产生问题,可是不同步,两个定时器如何确定同时启动啊