使用STM32F411芯片,移植官方例程en.x-cube_classb/STM324xG_EVAL,使用IAR。 CtrlFlowCntInv是控制流所用变量,使用一切正常。 CtrlFlowCntInv是定义在RAM中0x20000058-0x2000007B地址的no_init型,与它一起定义的还有其他几个变量。
但是在执行了RAMMarch自检之后,控制流所用到的CtrlFlowCntInv变量被清除了,只要使用就会导致堆栈溢出卡死。
注:只有CtrlFlowCntInv在使用时会导致卡死,其它同样被存储在@ "CLASS_B_RAM_REV"空间的变量不会导致卡死。 在官方例程中有注释:
只有CtrlFlowCntInv需要使用到RAM_TEST_CALLEE(0xFFFFFFFF),因为在RAM检测中控制流计数器被破坏。 我想问一下这里为什么只有CtrlFlowCntInv被清除了,而在"CLASS_B_RAM_REV"空间的其他变量不会报错? 而例程中说明的RAM_TEST_CALLEE又该怎么使用呢?重新划出一片空间给CtrlFlowCntInv吗? |
STM32F407 Flash 故障
STM32F407使用LAN8720A进行网口通信
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
STM32F407 音频输入输出时 IFFT 无法正常工作
ai部署
keil有什么调试方法可以追踪链表被破坏的地方吗
无法通过 SPI 读取 TCD1304数据
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
F407的SDIO的硬件分流问题
workbench5.3.1生成代码问题
微信公众号
手机版
2023年10月23日 查看ST官方提供的文档《AN4435 Application note》后,找到了解决方法。 RAM自检的范围是我们定义的RAM起始地址到结束地址,需要单独留下16位空间用以保存寄存器状态。
首先更改.icf链接文件,改变RAM结束地址。
在RAM中留出16位空间,定义 ICFEDIT_region_RAM_Backup_start 指向地址。
程序中添加RAM_BCKUP变量。
更改启动时RAM自检函数。 之前:SRAMErrorStatus STL_FullRamMarchC(uint32_t beg, uint32_t end, uint32_t pat); 改变后:SRAMErrorStatus STL_FullRamMarchC(uint32_t beg, uint32_t end, uint32_t pat, uint32_t *bckup); 增加一个参量用于保存寄存器状态。
现在程序中RAM自检函数:
根据手册,将STL_FullRamMarchC汇编函数中所有R3都改为R7。
之后在函数起始和结束位置分别添加:
程序即可正常运行。
试过更改为0x20000057,问题还是存在。
请问能解释的详细一点吗?
刚刚有和小伙伴讨论了一下这个官方的例程,所谓的RAM 测试,是对它的区域(RAM_START to RAM_END)进行0xFF 和 0x00写测试。从例程注释上也可以看出来,是破坏性的。所以这区间的内容一定被改掉。
例程中有恢复初始化的函数。 你对照看看,是这样的化就需要修改一下。