主从定时器门控模式,怎么控制在不产生PWM时从定时器cnt不要计数

[复制链接]
人物 提问时间:2023-10-25 14:49 / 已解决

stm32主从定时器,采用门控模式,主定时器用单脉冲模式控制输出。但是我在实验的时候发现其从定时器cnt在主定时器处在低位时仍然计数。请问这是为什么,怎么解决呢?

image.png

上图两个是从定时器,我是将从定时器一直开着,然后用主定时器控制的image.png

Tim2就是我选的主定时器,我加了大量的初始化,但是发现cnt还是在计数,初始化没用了

赞 收藏 评论1 发布时间:2023-10-25 14:49

举报

1个回答
xmshao 回答时间:2023-10-25 16:35:17
从你的描述来看,十之八九你误会了。


从定时器配置门控从模式,对从定时器而言要有外来触发输入信号,具体到你现在的应用,主定时器
要给从定时器提供触发信号,其中可以是PWM信号,严格地说是某个通道的OCref信号。从定时器基于该
信号仅在高电平或低电平时进行计数,这个可以编程控制。


你可以看看ST提供的库里TIMER外设例程,有相关主从模式的应用示例。


你给出的代码 看不出涉及主从模式的配置以及触发信号选择的内容,目前贴出的代码没啥意义。