最近在测试MCSDK 6.2.1自带的位置控制模式 使用了一块自制的驱动板,参考的是NUCLEO-F303RE+ X-NUCLEO-IHM08M1 Motor Profiler可以正常驱动电机并测定参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的 速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号 启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置 电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行平稳 但是在位置控制时,反复测试发现在Ramp运行时间为3.3s-3.7s时,电机可以在任意目标位置下正常停止不会过冲,只要计算出的最大速度不超过电机最大速度就都是正常的 只要Ramp运行时间小于3.3s或则大于3.7秒,则电机会在停止时超过目标位置,再快速回调到目标位置,产生一个明显的抖动。 具有明显的分界线,3.7秒Ramp运行时间就是正常的,把Ramp运行时间调整为3.8秒,其他参数都不变的情况下就会出现过冲,同理3.3秒是正常的,改到3.2秒就会出现过冲。 尝试调整不同的Ramp时间,目标位置,PID参数,都无法消除。 望大神解答 |
大一新生,这个项目涉及哪些知识点?
STSPIN32G4 应用实例代码
nucleo-IHM08M1最少需要几个信号才能驱动电机?
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
使用STM32F3 Discovery连接USB
在擦除flash时 同时挂起中断 是否会造成卡死以及相关的卡死机制
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
Wordle Unlimited Brings Endless Word Puzzle Challenges Every Single Day
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
定时器输出PWM控制电机的问题
微信公众号
手机版
需要做路径规划 传统的梯形加速度会有过冲
您好,请问自带的位置控制模式在哪里,目前我用的MotorControl Workbench_6.3.2只有电流和速度控制模式