STM32G474 ADC多通道采集结果为同一通道结果?

[复制链接]
simakk 提问时间:2024-12-4 19:29 / 未解决

STM32G474 ADC 配置为DMA模式采集3路电压数据,用HRTIM 触发AD,绝大多数时间正常,在某些输入电压下,会出现3路ADC采到的数据为同一个值,且这个值不再随外部电压变化而变化,此时程序还在正常运行。只有重启单片机才恢复正常。

赞 收藏 评论1 发布时间:2024-12-4 19:29

举报

1个回答
xmshao 回答时间:2024-12-5 10:11:02
你说的某些输入电压是在什么范围?过高? 还是说只是随机地出现在某个时刻,跟输入电压并无关系?


硬件上确保电源和参考电压稳定,系统接地可靠。


软件方面检查下DMA配置及相关代码有无bug,ADC转换过程中是否发生了溢出,某些配置下,如果溢出且


溢出标志不能得以清零的话,转换结果将维持不变。你确认下OVRMOD配置的是0还是1.


另外, 你可尝试将触发频率放慢点试试?