1. 前言
$ U/ x: b7 U$ G( n* R/ f在嵌入式项目中,我们经常会碰到各种各样的异常和故障,比如客户说,某个问题可能需要一天,一周,甚至以月为周期才能复现一次问题。诸如此类问题,着实令工程师苦恼,因为很难去捕获信息来分析和复现问题,这里给大家分享一些我的经验和技巧。
8 _) B1 i) V$ K

1 K9 J  x7 v' L& t2. 方法, h' ^% _5 n) G+ T9 R5 ]  ]
我们都知道调试是非常高效的分析手段,相信大家对断点(breakpoint)并不陌生,事实上,断点还可以设置条件的,当条件满足时再触发断点,这对于分析疑难杂症非常有用。7 `* w6 _% h; J8 d+ `" E

$ M$ j6 W3 ^* u接下来我将介绍如何在 STM32CubeIDE 中使用条件断点,以及如何使用观察点。7 y$ |7 P8 X( B7 b/ C- O# W

: G$ W" A% L. f2.1. 断点/breakpoint$ W# W: r5 i; V7 p% J5 f* u6 p
断点就是当程序到达某个点时,断点可使程序暂停运行。
) }/ d8 k) f5 I$ t+ R4 `我们在调试界面先设置一个断点,鼠标右击该断点进入断点的属性界面,如下图所示
+ t& e# J( z. r( F, q+ W
10.png
图1. 断点的属性

4 I( t1 [* n2 J9 R4 y2 }为了演示,我在断点的属性界面中,为断点增加了一则条件:(*(int *) 0x42020414 == 0x01)&&(hspi1.Init.NSSPMode == 0x40000000)。
- Y. F9 w- L7 M' j$ @% H) Q/ _& j& |
* u+ X% Y3 c# }& s; k& j2 |
此处的“0x42020414”就是 GPIOB 的 ODR 寄存器的地址, “0x40000000”就是
( C0 ^: K: z& Z3 ?# X( {“SPI_NSS_PULSE_ENABLE”的宏定义,所以该条件的含义是:当 PB0 输出高电平时,并且SPI1 的 NSSPMode=SPI_NSS_PULSE_ENABLE 时,触发该断点,如下图所示。9 j  }& ^% Y- Z! `
9.png
图2. 设置断点的条件
7 W9 f6 E  [6 ]  |) @- O, k
如此一来,我们在调试的时候,就能看到,当且仅当上述条件满足时,程序才会停留在该断点上,如下图所示:
, U3 V5 \3 d7 M+ h
8.png
图3. 设置断点的条件

$ L7 j( ?( t. g; M1 K0 i4 F

0 B. N4 V0 o& N$ A2.2. 观察点/watchpoint7 t8 S9 `1 {# x9 V0 i6 B
与条件断点稍微不同,观察点也是一种特殊的断点,当表达式的值发生变化时,它会使程序暂停运行。那么如何设置观察点呢?# g$ ]4 c) q* T. E+ g
( Q( x3 ^; R7 D" K& s1 f
还是在调试界面,首先我们在 outline 界面,或者将变量添加到Variables / Expression / LiveExpression 界面,然后找到该变量,右击选择“Toggle Watchpoint”,如下图所示。' Y0 g- ^6 w! l6 x& u. x7 A
11.png
图4. 添加观察点
1 R2 @5 u" S' D. h, V. }
在之后出现的界面中,设置观察点的属性。为了演示,我这里设置了这样的条件:当 ret 变量被写入的时候,并且 ret 的值不等于 2 的时候,观察点生效,如下图所示。大家还可以根据需要,勾选上“Read”选项,就可以设置变量在被读的时候是否生效,非常的方便实用。% {9 u9 D) h, t# k! e, @/ Y
12.png
图5. 设置观察点的属性
) b+ i# H# P1 F* @
7 g( ?3 {  }, d, B! l8 Z3 M
添加的 watchpoint 也会放置在 breakpoint 界面中,这里可以看到所有的断点,如下图所示:* [' F# _5 f* |- p

6 q- Q0 _* @' p/ \+ z3 _
14.png
图6. 修改 APP 工程的中断向量表偏移值

4 Q1 @5 w. I: }, P然后在程序中,当全局变量 ret 的值被修改,且值不等于 2 的时候,观测点会生效,直接暂停住程序。注意这里没有设置断点。如下图所示:! G+ U  P, r% {1 W
15.png
图7. APP 工程的主循环
: V: f" f: B* a& i1 K7 `
) B9 Y8 @: M# w! Y0 X+ m7 N
3. 小结# d3 \( @) b# U
这些方法在调试疑难杂症时是非常有用的,但是弊端在于,必须连接仿真器进入调试模式。
2 N) z# ^6 L) F* `

% r! p6 B& y4 m% L+ F; W# j/ [1 \在 Cortex-M3 以及更高级的内核 (如 M4,M33,M7 等) 中,对于不连接调试器的场景,我们还可以利用 SWV,以及 DWT 等调试单元来提前预埋监控程序,实现对内存/变量,以及函数的监控和调试。如“LAT1256 使用 STM32 的 DWT 单元监控内存”提供了类似的调试方法的说明。
- I, Q$ Z& ]$ X: |5 R
8 u+ m) c9 j5 }) ?) K3 F4 ]1 q
同样,我们还可以通过 STM32CubeMonitor 来实现非侵入式的监控。; c) q* u$ o! d2 F- S9 ?4 t  Z
" X' p. j9 {, c: A3 c0 F8 F
对于疑难杂症,我们的方法是非常多的,大家可以选择合适的方式来分析问题。6 B; g/ G; z* y& q/ Y& e
# J; l, Z2 V9 c5 N% o+ K

% o6 X- |& ^$ ^% l) R
赞 收藏 评论0 发布时间:2025-8-26 16:45

举报

0个回答

所属标签

相似技术帖

官网相关资源

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
人形机器人运动控制、感知与智能配电
半导体创新技术与应用方向
EE架构与软件定义汽车
12V/48V 汽车智能配电(SPD)
区域控制单元(ZCU)与分区架构
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版