wenyangzeng 发布时间:2026-7-3 15:29
STM32F1外部中断异常故障的解决办法; _8 B8 n2 k9 z8 F% _
在一个STM32F103RB的应用中,需要在PA8引入外部中断,当中断到来时写Flash保存实时数据。配置为上拉输入、下降沿触发:
8 `5 ~5 y) P/ L! |1 l+ A4 tGPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;" d/ N2 u9 B6 Z" ~' r2 }
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
& w- W. |1 T& [' V' m: x3 vGPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
% K) W% ~. o9 \5 x/ g% ]1 t  y1 D, SHAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);! ~4 f+ o; _' P$ B: p8 r
& @0 [. J6 ]  l" T
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn, 0, 0);
4 r3 n, X) z( sHAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);; W3 V. V6 X" q: H

  m  }2 Z7 f" O% Y% p* W  K7 n运行中发现执行每条指令的时间都很长,刷新一次LCD的时间达到秒级。检查代码和硬件都找不到原因。怀疑与外部中断有关,先禁止PA8的外部中断,整机工作恢复正常,重点排查PA8的外部中断部分。PA8的中断是从+12V供电采样的,当+12V掉电瞬间写Flash。用示波器测量PA8,发现一直有极短暂下降沿干扰脉冲出现,分析故障原因是不断出现的下降沿干扰脉冲触发PA8一直中断,一直在写Flash。+ N8 }* @, m3 G2 J3 c  ^
解决办法,在PA8对地并接一电容,故障解决。4 @3 J: ?: i$ c8 B- L+ s0 S, u