你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

在RS485通信中如何有效避免误码,距离5米,速率115200

[复制链接]
patch1582 提问时间:2026-7-7 21:10 / 未解决

用RS485在两个设备间通信,传输6个字节有效数据,总会出现一个或两个字节的错误,而且这两个字节不是错一位或两位。而是错六七位。导致接收端数据错误。发生概率在20%。

收藏 评论3 发布时间:2026-7-7 21:10

举报

3个回答
lvgl 回答时间:昨天 09:06

降低波特率、主从设备之间共地、加120Ω终端电阻、线束用双绞线带屏蔽层。

fafa1 回答时间:昨天 11:27

RS485 5m距离 115200不应该有问题吧,检查一下硬件:终端电阻、是否高速光耦、收发器性能等

butterflyspring 回答时间:昨天 11:34
检查一下硬件,再量测一下波形,看看是不是两边波特率有差别。

有差别的话,很可能是时钟精度问题。