求教,STM32 LCD驱动段码屏,SEG1-SEG8,可以不连续配置吗?

[复制链接]
星海灿烂 提问时间:2024-11-18 16:30 / 未解决

求教各位大佬,在使用4*33的段码屏中发现段码引脚占用太对功能引脚,段码驱动引脚配置可以不连续吗?类似于这种配置?

image.png

收藏 评论8 发布时间:2024-11-18 16:30

举报

8个回答
废鱼 回答时间:5 天前

楼主,用的哪一款芯片。看 一下配置是不是可以选择使用的显示屏类型等。

星海灿烂 回答时间:4 天前

废鱼 发表于 2024-11-18 20:09
楼主,用的哪一款芯片。看 一下配置是不是可以选择使用的显示屏类型等。
...

STM32L433VET6,显示屏类型貌似没有看到什么配置

废鱼 回答时间:4 天前

我理解是不可以不连续,不连续会导致数据显示地址错误。如果不想连续,自己写代码来控制写入的对应位,是不是可以实现。具体还需要自己测试。

星海灿烂 回答时间:3 天前

废鱼 发表于 2024-11-19 19:54
我理解是不可以不连续,不连续会导致数据显示地址错误。如果不想连续,自己写代码来控制写入的对应位, ...

[md]好的,多谢大佬。我这边准备实际测试一下

butterflyspring 回答时间:3 天前
手册里似乎没说有这限制,CubeMx能配置,理论上应该可以。

不过做软件的时候,对应的表格会麻烦一些。


星海灿烂 回答时间:3 天前

butterflyspring 发表于 2024-11-20 15:09
手册里似乎没说有这限制,CubeMx能配置,理论上应该可以。</p>
<p>不过做软件的时候,对应的表格会麻烦一些。

我目前正在验证,看到CSDN有人使用不连续的SEG驱动断码屏,就是需要在代码上进行调整

星海灿烂 回答时间:昨天 14:24

butterflyspring 发表于 2024-11-20 15:09
手册里似乎没说有这限制,CubeMx能配置,理论上应该可以。</p>
<p>不过做软件的时候,对应的表格会麻烦一些。

大佬,我已经验证了,可以不连续使用,但是只能静态的,动态更新显示数字,就会乱码

butterflyspring 回答时间:昨天 18:37

星海灿烂 发表于 2024-11-22 14:24
大佬,我已经验证了,可以不连续使用,但是只能静态的,动态更新显示数字,就会乱码
...

要不找找例程代码,可以不用管对错,只看看显示是否闪烁。

这样可以验证是否更新lcd ram 需要调整。