举报
安 发表于 2021-1-12 16:27 有个RTC的电压VBAT,需要连接到常电。不然复位或者掉电后,RTC的时间就恢复默认值了。 ...
yogolu 发表于 2021-1-13 13:40 问题可能是这儿吧!?
VBAT上已经接了个纽扣电池
问题可能是这儿吧!?
没有哦,我这边已经添加了修改备用寄存器作为初始化一次的判断。应该不是这个问题,而且很奇怪的事我将系统时钟从32Mhz切换到16Mh掉电数据就能保存了,RTC始终则么会跟系统时钟扯上关系呢。
其次,如果有电池供电,检查一下电路供电,然后软件是否有上电判断RTC内容再决定是否是第一次上电初始化。这个官方例程里面有,可以参考。