STM32F030 TIM间同步,TIM14如何触发TIM3?

[复制链接]
ZzZzZz......... 提问时间:2021-7-28 16:22 / 已解决
1、STM32F030   TIM间同步,TIM3触发源可选择TIM14(TS=11), 但是TIM14没有MMS选择(无CR2寄存器),请问如何触发呢 ?
2、TIM17触发TIM1存在同样的问题。
收藏 评论2 发布时间:2021-7-28 16:22

举报

2个回答
xmshao 最优答案 回答时间:2021-7-29 15:37:20
首先timer间支持级联与同步触发是有限的,即谁与谁可以上下级联在手册里是有明确约定的,不是随意的。具体到你这里,我这样理解的,TIM14不做SLAVE,无须这个同步控制位,即这里它只给别人提供触发信号源做同步事件。
ZzZzZz......... 回答时间:2021-7-30 10:22:10
xmshao 发表于 2021-7-29 15:37
首先timer间支持级联与同步触发是有限的,即谁与谁可以上下级联在手册里是有明确约定的,不是随意的。具体 ...

感谢您的解答.经测试,STM32F030的TIM14  TIM16  TIM17作为主tim级联从tim时,是将TIM14_OC  TIM15_OC TIM16_OC连接出去的,只是与其他级联的区别为:需要开启CCE.