STM32F302 PB8问题

[复制链接]
迷... 提问时间:2021-10-17 23:16 / 未解决
STM32F302的PB8作为UART3的RXD连接串口模块。现在问题是:
1、DEBUG模式下,UART3能正常接收。
2、正常运行模式下,UART3无法接收。
3、上电后手动复位,UART3可以正常接收。
这是什么原因啊,请指教
收藏 评论4 发布时间:2021-10-17 23:16

举报

4个回答
废鱼 回答时间:2021-10-18 08:45:59
楼主用的是HAL库吗?如果是,建议发生异常后重新初始化uart3。从现象描述来看,应该还是串口使用的问题。最好把使用的过程代码贴一下,大家好帮忙查找问题。
butterflyspring 回答时间:2021-10-18 11:06:15
楼主在串口的接收脚上有没有加上拉电阻,如果没有,试试看有没有效果。
xmshao 回答时间:2021-10-18 11:43:29
你上电手动复位后也该是正常运行模式吧。你检查下是否有UART通信相关标志没有被清零的情形,有无发生溢出。再就是注意下系统里中断优先级的配置情况。
迷... 回答时间:2021-10-18 12:14:33
废鱼 发表于 2021-10-18 08:45
楼主用的是HAL库吗?如果是,建议发生异常后重新初始化uart3。从现象描述来看,应该还是串口使用的问题。最 ...

谢谢各位。问题找到了,初始化后还没来得急启动接收就发生了ROE错误。在应用程序中检测到错误就重新初始化就好了。