将STM32定时器计数周期设为0xFF(累加256次溢出),比较值设为0x7F,在某一时刻将新的计数周期0x7F与比较值0x3F加载到影子寄存器(即,在当前计数周期结束后,新的周期值将自动加载,也就是不立即更新)。当正在进行的一个周期结束后,经示波器测量确实可以看到其下一个周期发生了变化,但其周期明显与预设值对应不上!再次经过一个周期,定时器才可安照预设值稳定输出。 目前已在H7/L4上发现此问题,定时器分频系数为1。此外,使用定时器输出PWM时也有相同情况出现,即改变PWM频率后的前两个周期输出不对。也有网友提及但未解决。 可简单通过cubeMX配置定时器,随后在比较中断内翻转IO,经示波器测量复现此问题。 |
串口DMA收发出现ORE错误
STM32H750的上电BOR生效电压
STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
STM32H7的SMPS供电
请问各位一下stm32L431rct6这款芯片,官方有没有停产?
STM32H7无法芯片
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
Discover Endless Word Challenges With Wordle Unlimited Every Day
TOF传感器无法正确识别物体
微信公众号
手机版
感谢提供帮助
昨天我复现了一下问题,按照步骤操作确实不存在任何问题
这是我的疏忽,实在抱歉,,,
仅将第一步中“开启比较中断”,放到第二步中设定ARR、CCR之后,即可复现这个问题,仅需将源码改动一行即可!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
确实利用在了特殊用途,简单看看就好,不作为讨论内容
[md]感谢提供帮助
昨天我复现了一下问题,按照步骤操作确实不存在任何问题
这是我的疏忽,实在抱歉,,,
*仅将第一步中“开启比较中断”,放到第二步中设定ARR、CCR之后,即可复现这个问题,仅需将源码改动一行即可!***
---
确实利用在了特殊用途,简单看看就好,不作为讨论内容
[md]首先感谢回答。您的建议在之前已有考虑,问题并未解决
首先是ARR与CCR的预装载使能/失能问题,可使用如下2个宏函数接口实现
使能预装载
失能预装载
当然亦可通过CUBEMX内的配置项自动生成初始化代码
关于函数调用时间,在此均采用了ST提供的HAL库宏函数接口更新CCR/ARR的值,在确保程序可读性及可移植性的情况下,最大限度的节约寄存器操作时间
此问题的简单复现方案如下
第一步:
1 - 关闭预装载(ARR/CCR)
2 - 设定ARR=CCR=0xFF
3 - 开启比较中断(连接到示波器可查看周期)
第二步:
1 - 设置触发(延迟一段时间拉高某个IO引脚以触发示波器采集,注意使用位带操作节省操作时间)
2 - 立即清空CNT
3 - 使能预装载
4 - 设定ARR=0X7F,CCR=0X3F
5 - 再次拉低IO,IO高电平持续时间即为寄存器操作总耗时
简要解释:清空CNT后,定时器仍按之前参数运行,在当前计数周期结束后将同步更新ARR/CCR的值,随后根据新的参数运行
现象:本周期结束后其计数周期确实会相应改变,但改变之后的前两个周期明显与设定值不符,经过2个周期后才可稳定输出
可查看示波器输出,寄存器操作总耗时远远小于定时器先前与当前的计数周期。所以并不是操作时间过长导致。
还请大神不吝赐教,感谢!
开启预装后,修改ARR及CCR的值,生效时间点最长可能延后1个计数周期。
不过这里要注意下,你修改ARR及CCR的值最好在一个计数周期内完成,不要一个在某更新事件之前
完成赋值,另一个则在该更新事件之后完成赋值。
为了保证输出波形完整性,建议你开启ARR及CCR的预装功能,在CubeMx配置时选择下即可。
开启预装后,修改ARR及CCR的值,生效时间点最长可能延后1个计数周期。
不过这里要注意下,你修改ARR及CCR的值最好在一个计数周期内完成,不要一个在某更新事件之前完成赋值,另一个则在该更新事件之后完成赋值。
第2步,先对 计数器清零并开启预装功能,然后修改ARR=CCR=7F,3F,这两个数据还不能
立即生效。
这两个数据要等计数器刚才清零开始后一直计到之前的FF后 发生更新事件才能令新值7F,3F生效。
后面的输出才是按照ARR=7FF,CCR=3F运行。
这里的核心就是预装问题,你不妨好好琢磨下。
你的回答以及分析就是我本来想要的结果,也是理论上的结果
如你所述:“后面的输出才是按照ARR=7FF,CCR=3F运行”
实际结果是:并未安按照ARR=7FF,CCR=3F运行。。。
你可以用示波器简单进行复现,根本不会按照你的分析(亦即理论效果)去执行
好,我找个L4开发板测试后 再回复你结果。
参照你的操作手法,从你修改数据时刻算起,必须 延时一整个原计数周期,即相当于后来2个计数周期后才启用
新的配置参数。
具体修改时你是这样操作的:
先 对计数器做了清零,然后 开启预装载功能,再 修改ARR和CCR的值。这时计数器所以的ARR和CCR依然是0xff和0x7f,
而且从0开始计数并执行相应PWM输出。也就是说从修改操作时刻开始,一直要等计数0xff+1个时钟后新数据才能生效,
这个延时刚好对应2个新周期。这个2倍关系是个巧合,跟你当前设置的数据有关。
如果你不希望 一定 延时这么久,你在更新ARR和CCR时不必要清零,不知你为何这里要清零。其实你保证在上个周期
修改完即可,这样的话,最长延时虽然还是一个原周期,但不是必须或总是,具体与你修改数据的时间点有关。
还有,你为什么不一开始就开启预装功能,非要等到修改数据时开启预装呢?你这样操作不就是表示你希望开启预装,
保持波形完整性吗?
置位UG位确实会直接产生更新,但这样做的话,那么预装载寄存器的作用将毫无意义,仍然感谢您的回答,谢谢!
昨天我找STM32L4开发板做了测试,用TIM1-CHI1.
按照你目前给出的操作步骤,输出是合理的、正确的。即从修改时刻算起到数据生效
必须 注意是必须要等一个完整的旧周期,这里也刚好等于2个后来的新周期宽度。
如果说,抹掉第二步中的清零环节,具体延时取决于你修改参数的时间点,但不会宽过1个旧周期,
生效延时最短极限为0。
还有,你既然关心波形完整性,为何 不一开始就开启预装呢?这样更为简单。或许你有特别的应用
考量吧。
前两天回复了两次,一直提示正在审核,在这里重新回复试一下
[md]可以回复了,前两天打了好多字,提示正在审核就没动静了
首先还是感谢提供帮助
确实抱歉,按照上述步骤确实没有问题。
若想复现之前的问题,仅更改一行代码即可。。。
将第一步中的“开启比较中断”,放到第二步中的“更改ARR、CCR之后”即可复现问题
确实是用作了特殊用途,在信号的解调以及解码方面,信号以改进的数字米勒编码进行传输,拥有起始位数据位校验位和结束位。根据每个bit传输周期的前半周期被调制还是后半周期被调制代表数字信号0或1;起始位会触发外部中断,随后通过定时器延时一个bit传输周期,然后每半个传输周期采样一次,采样点位于每半个周期的1/4处。这样就可以完成采样。
硬件电路已进行了相应处理,包括信号检波、包络信号放大、滤波等处理
程序实现方案是通过外部中断检测上升沿来判定起始位的到来,随后关闭定时器预装载功能,将定时器周期设为一个bit传输周期,比较值同样设为一个bit传输周期,CNT清零并开启定时器,此时开启预装载功能,将周期设为半个bit传输周期(半个周期采样一次),比较值设为1/8周期(半bit周期的1/4处采样),并打开中断。
定时器执行流程:定时器将在完成一个bit周期的计数后触发比较中断,此时刚刚好处在起始位之后,第一个数据位之前。当发生中断后,也意味着定时器周期变为了半个bit周期,比较值变为了半个bit周期的1/4,随后将在半个bit周期内的1/4出再次触发比较中断,完成第一个数据bit的前半段采样,随后同理,完成第一个数据bit的前后段采样,完成第二个数据bit的前半段采样,。。。。。。。
此方案已在其他MCU中验证通过,STM32的问题在于,当第一次比较中断发生后,其周期也随之改变,但不会按预装载值改变,复现此问题仅将第一步中的开启比较中断放在第二步中更改ARR、CCR之后即可。
感谢回复!