传感器基准值的校准
[复制链接]
zylxcu
提问时间:2014-1-1 19:17 /
用4-20ma电流变送器,每次给传感器上电之后,在程序中看采样的基准值即4ma 的时候发现每次都不一样,怎么解决?
开始的时候用的1.6k采样率,飘得厉害,当采样率提高到10k时效果会好点,但还是满足不了精度的要求?求助
赞
0
收藏
0
评论
8
分享
发布时间:2014-1-1 19:17
举报
请先
登录
后回复
8个回答
dwwzl
回答时间:2014-1-2 09:52:14
a0a.1 0b0c
RE:传感器基准值的校准
基准值由谁提供的?无论片外片内,供电都应该达到很高的精度才能稳定,如果单单软件调整,作用不大.
赞
0
评论
回复
支持
反对
feiante-155820
回答时间:2014-1-2 10:02:21
a0a.1 0b0c
RE:传感器基准值的校准
这个主要应该看看是什么原因导致的,比如电源供电是否发生了变化了,滤波是否弄得比较好,是否存在一些干扰,是否存在温漂。
赞
0
评论
回复
支持
反对
fengye5340
回答时间:2014-1-2 10:44:06
a0a.1 0b0c
回复:传感器基准值的校准
你采集到的电压值是用多大电阻转换的?如果想提高精度,需要采用高位数的AD,还需要做好滤波。如果主回路电流较大,最好采用隔离方式。基准值的校准可以通过软件算法来实现。
赞
0
评论
回复
支持
反对
勒布朗
回答时间:2014-1-2 13:38:35
a0a.1 0b0c
RE:传感器基准值的校准
先进行基准值的校准
赞
0
评论
回复
支持
反对
有缘于你
回答时间:2014-1-2 18:04:38
a0a.1 0b0c
RE:传感器基准值的校准
滤波做好?AD的精度高?
赞
0
评论
回复
支持
反对
wkuang
回答时间:2014-1-2 22:13:23
a0a.1 0b0c
RE:传感器基准值的校准
精度有两方面:1、采样电压是否变动,查看是否共电源,上电时刻是否有外部环境影响采样电压。如果这样在硬件上将电源分开保证采样点波动小。
2、ad部分参考电源不准确导致ad采样波动,排查ad部分的参考电源会否受外界影响。
建议用示波器看看不准确的原因是什么,
赞
0
评论
回复
支持
反对
看起来很黑
回答时间:2014-1-3 08:34:43
a0a.1 0b0c
RE:传感器基准值的校准
采样的基准值你指的是什么?而且10k采样精度更高啊
赞
0
评论
回复
支持
反对
dzc2001
回答时间:2014-1-6 21:58:37
a0a.1 0b0c
RE:传感器基准值的校准
你这是用什么做的采样?
赞
0
评论
回复
支持
反对
所属标签
相似问题
关于
意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32Cube扩展软件包
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
关注我们
微信公众号
手机版
快速回复
返回顶部
返回列表
