hello_bug 回答时间:2018-3-11 10:57:12
可以的。试过1发3收,是可以的。通道一样,收发长度一致,收的3个地址一样。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

miracle533 回答时间:2018-3-11 11:03:40
hello_bug 发表于 2018-3-11 10:57
可以的。试过1发3收,是可以的。通道一样,收发长度一致,收的3个地址一样。 ...

麻烦问一下,1:6个通道里只有0可以发送吗?
2 如果1发3收的话,那么就不可以设置ACK自动应答了吧。。
hello_bug 回答时间:2018-3-12 06:49:04
1、理论上6个通道都可以,我还真没试过其他通道,就只用了通道0
2、我看了下,默认还是有自动应答,倒也没发现什么异常。
linxiaomo 回答时间:2018-3-12 08:32:37
我试过1对5. 我记得STM32是有例程的。可以地址不一样来区分,也可以通道不一样,也可以频道不一样。如果设置频道不一样来区分,间隔需要设置大一点,不然会互相干扰。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

wudianjun2001 回答时间:2018-3-12 09:44:04
肯定是可以的,只要地址一样,初始化的参数一样就行了