any012 提问时间:2019-6-5 17:10 /
悬赏9ST金币已解决
在学rt-thread,can使用遇到了问题。
rtt的can发送用的是中断发送,结果总是发送不出去,也进不了can发送中断。 can接收中断倒是能进。
stlink仿真,跟踪can发送函数,该函数最后将发送数据存到发送邮箱,并将发送请求位置位,但是该位一直是高电平,没有被硬件清零。

波特率应该没问题,因为在某些情况下接收是正常的。

发送空中断也使能了。

QQ图片20190605170956.png

最佳答案

查看完整内容

楼主先使用查询方式确定发送,然后再用发送中断。发送中断的配置最好发一下。
收藏 评论3 发布时间:2019-6-5 17:10

举报

3个回答
废鱼 回答时间:2019-6-5 17:10:23
楼主先使用查询方式确定发送,然后再用发送中断。发送中断的配置最好发一下。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

jeffhe1 回答时间:2019-6-6 10:26:50
IDE , RTR 是否也要設定 ? 我用函式都有設定 , 不知版主 上面沒打勾 是否沒有設定正確 或 沒設定到 , 導致於發送條件不全而沒辦法發送 ?

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3

查看全部评分

any012 回答时间:2019-6-6 11:40:00
依据安版主在我另一贴里的回答,问题已解决。
我用的CAN芯片有个STB管脚,将该管脚拉低时,该芯片处于正常工作模式,拉高后,处于待机模式。我忘了配置该管脚了。
单片机已经请求发送了,只是CAN收发芯片没有发送。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2 自给自足