使用SW-DP调试方式的正确连接?
[复制链接]
wxy_stmcu
提问时间:2010-5-19 09:46 /
接线:SWCLK(TCK)--->PA14
SWDIO(TMS)--->PA13
nSRST--->NRST (可选)
GND--->GND
用ULINK2、ULINK-ME都正常,用J-LINK V8(^_^,山寨版)时,连接不上,寻求调试器生产者也无法解决,何故?
后来,偶然使VTref--->VDD,就行了,难道使用J-LINK调试时,使用SW-DP方式时还要接上VDD?
作为比较,测试了LM3S系列的, 结果也一样,迷惑中
赞
0
收藏
0
评论
2
分享
发布时间:2010-5-19 09:46
举报
请先
登录
后回复
2个回答
废鱼
回答时间:2010-5-19 14:29:49
a0a.1 0b0c
RE:使用SW-DP调试方式的正确连接?
VTref--->VDD
可能AT91SAM7S64需要一个参考电压来判断输入的电平,具体可以看一下AT91SAM7S64手册的说明。
赞
0
评论
回复
支持
反对
wxy_stmcu
回答时间:2010-5-20 17:33:38
a0a.1 0b0c
RE:使用SW-DP调试方式的正确连接?
有道理,我试试看