你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

stm8s 的ad多通道连续扫描是怎么样设置的?

[复制链接]
h_12345 提问时间:2011-4-22 12:05 /
stm8s 的ad多通道连续扫描是怎么样设置的?那位知道有相关文章说明?
收藏 评论5 发布时间:2011-4-22 12:05

举报

5个回答
net1234599 回答时间:2011-4-23 10:10:16

RE:stm8s 的ad多通道连续扫描是怎么样设置的?

其实可以在数据手册中找到的,只是不在在同一个地方集中出现,我没看过SYM8的,只知道STM32的,他的是连续模式转换的通道是由ADC_SQR指定的。如果SCAN=1,则开始连续转换后,转换的通道是按照ADC_SQR序列循环步进。
如果SCAN=0,则开始连续转换后,只是转换ADC_SQR中的第一通道。
CONT=0,SCAN=0 单次转换模式(Single conversion mode)
CONT=1,SCAN=0 连续转换模式(Continuous conversion mode)
CONT=0,SCAN=1 扫描转换模式(Scan mode):所有ADC_SQR序列通道转换一次后停止。
CONT=1,SCAN=1 扫描转换模式(Scan mode):所有ADC_SQR序列通道转换一次后,再从第一个通道循环。
不知道对你有帮助不?
h_12345 回答时间:2011-4-25 13:27:08

回复:stm8s 的ad多通道连续扫描是怎么样设置的?

stm32跟stm8是不一样的,设置方式也不同,
net1234599 回答时间:2011-4-25 13:43:29

RE:stm8s 的ad多通道连续扫描是怎么样设置的?

哦,那就帮不了你了哦!
joyceliao0601 回答时间:2013-10-28 21:03:08

回复:stm8s 的ad多通道连续扫描是怎么样设置的?

回复第 2 楼 于2011-04-23 10:10:16发表:
不知道对你有帮助不?  CONT=1,SCAN=1 扫描转换模式(Scan mode):所有ADC_SQR序列通道转换一次后,再从第一个通道循环,     我这样设置的,但是程序一直扫描转换AIN0
 
歹徒兄弟 回答时间:2019-2-23 14:31:08
joyceliao0601 发表于 2013-10-28 21:03
回复第 2 楼 于2011-04-23 10:10:16发表:
其实可以在数据手册中找到的,只是不在在同一个地方集中出现,我 ...

你的ADC_CSR中的通道选择必须是你要扫描的最后一个通道,如是AIN0通道则只转换0通道不会向后扫描

所属标签

相似问题

关于意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
招聘信息
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版