你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

HSE启动失败会怎样?

[复制链接]
490353119 提问时间:2015-4-8 10:04 /
如果HSE在指定时间内没有起振,system_stm32f4xx.c里面的SetSysClock没修改,它最后是不是以16MHZ的HSI直接工作?就是SYSCLK只有16MHZ?因为突然发现定义HSE_STARTUP_TIMEOUT默认才8次,晶振都没完全起振。不知道SYSCLK的值是多少
收藏 评论4 发布时间:2015-4-8 10:04

举报

4个回答
490353119 回答时间:2015-4-8 10:06:01
已将改过来了,但是很好奇当不起振的时候SYSCLK值是多少
博根 回答时间:2015-4-8 10:14:24
外部晶振不启动的话 会自动切换到内部晶振运行吧
moyanming2013 回答时间:2015-4-8 11:00:50
会自动切换到HSI.
damiaa 回答时间:2015-4-8 13:51:35
本帖最后由 damiaa 于 2015-4-8 13:54 编辑

16MHZ 应该是内部HSI晶振16MHZ
也是可以直接分频倍频的。具体看看文档里的相关图。

所属标签

相似问题

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32Cube扩展软件包
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版