SPI引脚能否间歇当作外部中断引脚?
[复制链接]
any_014
提问时间:2016-4-18 13:43 /
悬赏
1
ST金币
已解决
请教个问题:stm32的spi和另一个元件通讯,stm32当主设备发送命令结束后,等从设备采样处理,处理结束后把MISO线拉低,通知stm32处理结束可以读取数据了。
原来是stm32发送完命令后就一直等着,等到MISO引脚被拉低后才发送读取数据命令。
现在觉得等待太浪费时间了,想在这段时间内做些其他数据处理。
那么,能把MISO引脚定义为外部中断吗?
最佳答案
xmshao
查看完整内容
你可以试试把主机发完命令后将MISO脚配置为EXIT功能脚,在EXTI里再把配置为MISO,然后做SPI通信。
赞
0
收藏
0
评论
3
分享
发布时间:2016-4-18 13:43
举报
请先
登录
后回复
3个回答
xmshao
回答时间:2016-4-18 13:43:28
a1024a.1 32b0c
你可以试试把主机发完命令后将MISO脚配置为EXIT功能脚,在EXTI里再把配置为MISO,然后做SPI通信。
赞
0
评论
回复
any_014
回答时间:2016-4-18 15:14:54
a1024a.1 32b0c
void PB4_ExintEnable(u8 en)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
if(en)
{
GPIO_EXTLineConfig(GPIO PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //ϽµÑØÖжÏ
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
}
else
{
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = DISABLE;
}
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
}
复制代码
这样写,不知道行不行。
赞
0
评论
回复
joe_chen
回答时间:2016-4-18 21:23:06
a1024a.1 32b0c
楼上的方法可以的,或者开个定时器,隔断时间检测下IO口
赞
0
评论
回复
所属标签
相似问题
关于
意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32Cube扩展软件包
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
关注我们
微信公众号
手机版
快速回复
返回顶部
返回列表
你可以试试把主机发完命令后将MISO脚配置为EXIT功能脚,在EXTI里再把配置为MISO,然后做SPI通信。
这样写,不知道行不行。