stm32 EXTI太灵敏怎么办
[复制链接]
mr.hs
提问时间:2016-5-3 20:54 /
EXTI设置为下降沿模式--使用板内电平触发正常工作
但是接到一个3.3v长闭的接近开关(共地 用示波器观察 和 板内3.3v电源没有区别)上的时候 一直触发。。。 加电容都没用。。
赞
0
收藏
0
评论
7
分享
发布时间:2016-5-3 20:54
举报
请先
登录
后回复
7个回答
riansum
回答时间:2016-5-3 22:23:00
a0a.1 32b0c
试试串电阻,加电容。
赞
0
评论
回复
支持
反对
Paderboy
回答时间:2016-5-4 07:44:13
a0a.1 32b0c
试试看这样的。。。我用着挺好的。。
赞
0
评论
回复
支持
反对
songwei2030
回答时间:2016-5-4 09:09:37
a0a.1 32b0c
常闭?最好附图吧
赞
0
评论
回复
支持
反对
power568
回答时间:2016-5-4 13:43:55
a0a.1 32b0c
中断进入后是否成功清除中断标志...
赞
0
评论
回复
支持
反对
废鱼
回答时间:2016-5-4 14:14:50
a0a.1 32b0c
看一下exit的配置,还有用示波器抓一下波形,可以做防抖功能。
赞
0
评论
回复
支持
反对
zlutian
回答时间:2016-5-4 14:55:09
a0a.1 32b0c
芯片缺陷,使用EXIT中断只能靠IO口外部加RC滤波改善,
赞
0
评论
回复
支持
反对
愚民点子
回答时间:2016-5-4 16:35:01
a0a.1 32b0c
边沿触发,只认上升下降沿,肯定没有清中断标志,造成反复中断。