stm32 EXTI太灵敏怎么办

[复制链接]
mr.hs 提问时间:2016-5-3 20:54 /
EXTI设置为下降沿模式--使用板内电平触发正常工作
但是接到一个3.3v长闭的接近开关(共地  用示波器观察  和  板内3.3v电源没有区别)上的时候   一直触发。。。  加电容都没用。。

收藏 评论7 发布时间:2016-5-3 20:54

举报

7个回答
riansum 回答时间:2016-5-3 22:23:00
试试串电阻,加电容。
Paderboy 回答时间:2016-5-4 07:44:13

试试看这样的。。。我用着挺好的。。
QQ截图20160504074307.png
songwei2030 回答时间:2016-5-4 09:09:37
常闭?最好附图吧
power568 回答时间:2016-5-4 13:43:55
中断进入后是否成功清除中断标志...
废鱼 回答时间:2016-5-4 14:14:50
看一下exit的配置,还有用示波器抓一下波形,可以做防抖功能。
zlutian 回答时间:2016-5-4 14:55:09
芯片缺陷,使用EXIT中断只能靠IO口外部加RC滤波改善,
愚民点子 回答时间:2016-5-4 16:35:01
边沿触发,只认上升下降沿,肯定没有清中断标志,造成反复中断。