你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

IPM故障信号有个周期性的低电平

[复制链接]
向北 提问时间:2016-9-8 21:44 /
IPM故障信号有个周期性的低电平 是什么原因呢
收藏 1 评论6 发布时间:2016-9-8 21:44

举报

6个回答
无薪税绵 回答时间:2016-9-12 08:26:54
应该是软件没有处理好。
eefishing 回答时间:2016-9-12 08:56:09
@dzzwoaizi给你回复了:

每个厂家的IPM都是不一样的,例如仙童的他的CSC引脚电压超过0.5V就会产生一个低电平的信号,所以测试一下csc是否超过IPM芯片设定的保护值,超过保护值的话,你就要看看你的采样电流是否有问题了,意思就是过流了!

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

向北 回答时间:2016-9-12 09:41:51
eefishing 发表于 2016-9-12 08:56
@dzzwoaizi给你回复了:

每个厂家的IPM都是不一样的,例如仙童的他的CSC引脚电压超过0.5V就会产生一个低电 ...

好的  我试试
湉湉 回答时间:2016-9-13 00:22:43
问题描述不清
eefishing 回答时间:2016-9-17 08:49:46
楼主解决了吗
fishcan11 回答时间:2016-10-12 19:37:50
I pm fo有好几个因素会出,过流(上下桥臂误导通)自举电压异常,或者某些型号温度检测过高。需要排查