STM32如何上电自检

[复制链接]
ST社区自助问题 提问时间:2017-5-21 10:32 /
STM32F103芯片,上电后如何进行单片机自检功能,就是查看某个口线是否在相应的高低电平?现在出现一个问题,本来口线(有上拉电阻的)应该是高电平的,但是开机上电后出现了由高到低的跳变,然后才变成高电平,现在我想在上电后进行口线的自检功能,如果发现有电平变化,则忽略此变化,然后程序才按正常的流程执行。

收藏 评论1 发布时间:2017-5-21 10:32

举报

1个回答
oujisang 回答时间:2017-5-22 16:27:28
IO上电默认是高阻态,IO电平由你外部上拉电阻决定,此时是高电平,然后你那边开始初始化IO,使得IO为输出状态,此时IO输出的是低电平,然后你又配置了IO输出电平为高电平,此时输出的是高电平。把上拉电阻改为下拉只有一次由低到高的跳变。还有在做初始化IO操作前,先配置号IO的输出高电平,就不会有电平跳变了!!!!