詹科联手走天下吗 提问时间:2017-12-13 17:34 /
我才用CPOL=0,CPHA=0的时候传输一直得不到正确结果,会延迟一位,但是如果用CPOL=0,CPHA=1则可以得到正确结果,是不是第一种采样时刻开始太快了
收藏 评论2 发布时间:2017-12-13 17:34

举报

2个回答
Stm32McuLover 回答时间:2017-12-13 19:10:29
看下你要驱动的芯片数据手册,里面肯定有时序要求的
wcwhy 回答时间:2017-12-14 08:14:50
CPOL、CPHA这两位的设置和芯片内部是在上升沿还是下降沿读取数据有关,具体的看芯片的数据手册