现在做了一个板子,单片机通过io口控制三极管,进而控制外部电磁阀的通断。采用三极管集电极开路的方式外接电磁阀。 当电磁阀关断时,可能会由于感应电动势产生较高的电压损坏三极管,如何做好保护呢? 1.在电磁阀的两端并一个二极管,将感应电压泄放到电源里去。二极管选4007还是4148之类的?4148比较快一些但是过电流能力不如4007吧? 2.在三极管的集电极和GND之间并一个tvs,比如47v,通过TVS来吸收感应电压。查了下一般TVS吸收功率都比较小,不知道电磁阀关断时的感应电压的功率有多大。(有几个1A的电磁阀和一个5A的总阀)。 请教下各位都是如何做保护电路的。 |
不行,续流二极管的作用无法代替。
在三极管上加TVS管,只能保证三极管集电极电压不超,不能保证线圈的正输入端不出问题。
线圈相当于一个充电后的电感,或者一个电源。此时线圈的电压极性与做负载时的正好相反,上负下正。
跟继电器类似,判断瞬间需要续流二极管,这时是最大电流,看下这个电流与4148的参数差多少?保留一定的余量,如果4148能胜任,那么就没必要用4007。
一般习惯电磁设备电源与其它电源做隔离,在进入前加一级二极管。
评分
查看全部评分
评分
查看全部评分
如果不用续流二极管,只用TVS,是否可行?
板子总供电和电磁阀供电,是一个来源。
如果再加一级隔离电源模块,要增加成本。
另,现在是担心损坏驱动电磁阀的三极管。
然后测试了一段时间,板子断电后,有几个电磁阀没有完全关断,应该是三极管CE被击穿了。但是冷却后,三极管还能正常工作。
不太理解为什么一开始要这么设计,没有特殊原因的话,估计能被公司大佬喷死