你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

option byte问题求助

[复制链接]
qqatscau-366093 提问时间:2019-2-12 10:18 /
我要使用Hardware independent watchdog,所以要将user option byte中的WDG_SW位置0,代码如下:

FLASH_OBProgramInitTypeDef option;

__HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR | FLASH_FLAG_PGSERR | FLASH_FLAG_OPERR);
HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&option);
if ((option.USERConfig & OB_IWDG_SW) == OB_IWDG_SW)
{
HAL_FLASH_OB_Unlock();
option.USERConfig &= (~OB_IWDG_SW);
option.OptionType = OPTIONBYTE_USER;
if (HAL_FLASHEx_OBProgram(&option) != HAL_OK)
  Debug("\nfail 1");
if (HAL_FLASH_OB_Launch() != HAL_OK)
  Debug("\nfail 2\n");
else
  Debug("\nok\n");
HAL_FLASH_OB_Lock();   
}


以上代码在STM32F401RC上使用正常,但在STM32F429ZG上不起作用了,没有报错,改写option byte后在不断电不复位的情况下再次读取option byte确认是我写入的值,但复位后又变成默认值了。
哪里出错了?



收藏 评论2 发布时间:2019-2-12 10:18

举报

2个回答
cruelfox 回答时间:2019-2-13 10:48:58
直接用ST-Link utility改写不是更方便吗?

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

qqatscau-366093 回答时间:2019-2-14 16:15:05
cruelfox 发表于 2019-2-13 10:48
直接用ST-Link utility改写不是更方便吗?

涉及到生产烧写代码的问题,最好还是在程序里实现。

所属标签

相似问题

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版