TIM1 的UPDATE触发ADC

[复制链接]
scfor123456 提问时间:2019-11-5 12:05 /
目前用的是UPDATE触发ADC,ADC完成后通过DMA完成触发中断,但发现现在的ADC中断频率是PWM频率的两倍,因为UPDATE事件在上升下降计数时各有一次。现在想把ADC的中断频率改为与PWM频率一致,有办法吗?
收藏 评论3 发布时间:2019-11-5 12:05

举报

3个回答
luoshihaoo 回答时间:2019-11-18 14:49:54
重复计数修改一下

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

scfor123456 回答时间:2019-11-19 11:23:57
luoshihaoo 发表于 2019-11-18 14:49
重复计数修改一下

已改
butterflyspring 回答时间:2019-11-21 17:28:04
目前看来,你是想通过计数器完成后的更新事件触发ADC转换。理论上是正确的,每一个周期触发一次,那么ADC中断的频率就和PWM是一致的。 看看TIM1_CR2的寄存器中关于TRGO配置是否UG位还是update,修改一下试试。 看起来之前芯片是触发了两次ADC。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分