回答时间:2021-5-30 20:34:31
a0a.1 0b0c
是报:Encountered an improper argument吗?
若 是,请清除所有断点再关闭。
另外注释中如果有中文,中文中不得在出现//注释符。
如我的程序中注释 //2021年4月23日解决了现场模式到停止模式电机关闭问题。在On_Stop_Off_Status = 0;语句后添加Valve_Stop();// 就出现这个问题,
改为//2021年4月23日解决了现场模式到停止模式电机关闭问题。在On_Stop_Off_Status = 0;语句后添加Valve_Stop();问题就解决了。