TIM8_BRK_TIM12_IRQn,高级定时器8死区中断和通用定时器12全局中断谁优先?

[复制链接]
遇灬见氵 提问时间:2021-9-4 17:14 /
TIM8_BRK_TIM12_IRQn,高级定时器8死区中断和通用定时器12全局中断谁优先?现在只想用通用定时器12全局中断,如果其他代码用了定时器8,也用了TIM8_CC_IRQn,但没有用其他定时器8的其他中断,这个时候用定时器12的中断会不会有什么影响;有影响的话,有什么解决方案吗?
收藏 评论3 发布时间:2021-9-4 17:14

举报

3个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2021-9-6 11:12:48
这两个是占用同一个中断线的,所以没有优先级之分,最多中断服务程序先判断谁而已。刹车中断发生时,刹车信号已经将定时器器8的输出置于安全状态,所以软件的快速响应并非绝对需求那么重要。
老牛洋车 回答时间:2021-9-5 07:54:10
中断的优先级是可以根据需要自行设置的。
遇灬见氵 回答时间:2021-9-5 10:11:01
老牛洋车 发表于 2021-9-5 07:54
中断的优先级是可以根据需要自行设置的。

不是的,他这个中断是两个连一起的,配置中断优先级得是两个中断及以上,他这个属于一个中断只是包含两种中断模式