stm8s:在线下载可运行,掉电后不能正常运行
[复制链接]
wetwet
提问时间:2014-8-22 07:27 /
问答
是否解决:
我用stm8s105c6做了一块板子,现在发现用st-link通过stvd下载程序后,程序可以正常运行。但是给板子掉电重新上电后程序却无法正常运行。这时打开stvp读取一下再关闭stvp后程序又恢复正常,请问各位大侠这是什么原因,不胜感激,谢谢!
赞
0
收藏
0
评论
1
分享
发布时间:2014-8-22 07:27
举报
请先
登录
后回复
1个回答
霹雳之火
回答时间:2014-8-22 10:37:49
a0a.1 0b0c
RE:stm8s:在线下载可运行,掉电后不能正常运行
看到别人类似的问题,楼主试试行不?
先点击“PROGRAM MEMORY”页、打开机器码XX.HEX(或者XX.S19),再点击“OPTION BYTE”设置好“配置字节”,点击“progarm”->"all tabs"或点击全部烧录图标“program all tabs”.