使用Nucleo stm32F070RB进行0~20mv的模数转换,精度能达到多少?

[复制链接]
759611 提问时间:2015-9-9 12:07 /
阅读主题, 点击返回1楼
收藏 评论26 发布时间:2015-9-9 12:07
26个回答
759611 回答时间:2015-9-11 09:47:45
enjoyfreescal 发表于 2015-9-11 09:04
0~20mV你用运放放大100倍不可以吗?

呃也就是说必须增加其他器件,只有一块nucleo是搞不定了是吗?我昨天找人要了一片ad623,放大一路可以,但是我需要一次采样8路这种小信号……
759611 回答时间:2015-9-11 09:51:14
enjoyfreescal 发表于 2015-9-11 09:06
外部想接参考源,可以使用一个ADC通道作为标准参考(用TL431建立2.5V标准电压)然后其他通道和该通道对比 ...

但这种对比的方法只能用于和参考电压相差不大的信号源测量吧,信号源是20mv以内的外面再参考分辨率也太低了呀
心中月古 回答时间:2015-9-11 10:01:31
759611 发表于 2015-9-11 09:47
呃也就是说必须增加其他器件,只有一块nucleo是搞不定了是吗?我昨天找人要了一片ad623,放大一路可以, ...

其实本省ADC也是可以的,毕竟分辨率为0.8mV是满足你1mV精度要求,如果更高需要运放放大了
759611 回答时间:2015-9-11 10:55:29
本帖最后由 759611 于 2015-9-11 10:59 编辑
enjoyfreescal 发表于 2015-9-11 10:07
微弱信号还是最好滤波完放大,然后进入ADC采集的,要不然干扰也大的。。。 ...

嗯多谢大神指点,看来只有如此了,另外我有一个想法,手里现在有片8位的AD0831,我想可不可以这样我用1个10K电阻和一个10K的精密变阻器,对3.3V进行分压,使得变阻器vref端分得电压25mv左右,然后用vref作为0831的参考电压,进行AD转换,数据再传给nucleo,怎么样?原理图如下:

ADC_0831思路1.png
心中月古 回答时间:2015-9-11 13:37:40
759611 发表于 2015-9-11 10:55
嗯多谢大神指点,看来只有如此了,另外我有一个想法,手里现在有片8位的AD0831,我想可不可以这样我用1个1 ...

自己玩玩是可以的。
悄然林静 回答时间:2015-10-14 16:12:12
1、通道17有一个“内置的参照电压”,“当读出内部参照电压时,ADC的采样时间”,但也仅仅是参照电压,只能做校正用;
2、小于100引脚的芯片的参考电压就是VCC,也就是内部基准源;100引脚及其以上才引单独参考电压输入作为外部基准源;外部源的好处显而易见
3、精度同enjoyfreescal所述,0.8mV
759611 回答时间:2015-10-16 14:09:52
悄然林静 发表于 2015-10-14 16:12
1、通道17有一个“内置的参照电压”,“当读出内部参照电压时,ADC的采样时间”,但也仅仅是参照电压,只能 ...

好的,多谢!
陈金华 回答时间:2015-10-16 14:39:09
我也在纳闷,F070rb什么时候有内部基准了。
这个要看你的转换速度有什么要求了。
要求不高可以用模拟开关+1路放大
大坤哥 回答时间:2015-10-16 16:04:29
应该要换算成电压再放大点就好采集了
安臣 回答时间:2015-10-16 16:54:52
卡楼了  对不起!
安臣 回答时间:2015-10-16 16:55:10
20mv   要考虑电源噪声。  现在一般的开关电源噪声都是50mv  

你这个在我看来  用ti的放大方案 或者adi的 放大方案! 先把信号在初段处理好。  mcu 没能力
wyxy163@126.com 回答时间:2015-10-16 17:21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽