请教个问题:stm32的spi和另一个元件通讯,stm32当主设备发送命令结束后,等从设备采样处理,处理结束后把MISO线拉低,通知stm32处理结束可以读取数据了。
原来是stm32发送完命令后就一直等着,等到MISO引脚被拉低后才发送读取数据命令。
现在觉得等待太浪费时间了,想在这段时间内做些其他数据处理。
那么,能把MISO引脚定义为外部中断吗?
最佳答案
xmshao
查看完整内容
你可以试试把主机发完命令后将MISO脚配置为EXIT功能脚,在EXTI里再把配置为MISO,然后做SPI通信。
赞
0
收藏
0
评论
3
分享
发布时间:2016-4-18 13:43
举报
请先
登录
后回复
3个回答
xmshao
回答时间:2016-4-18 13:43:28
a1024a.1 32b0c
你可以试试把主机发完命令后将MISO脚配置为EXIT功能脚,在EXTI里再把配置为MISO,然后做SPI通信。
赞
0
评论
回复
any_014
回答时间:2016-4-18 15:14:54
a1024a.1 32b0c
void PB4_ExintEnable(u8 en)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
if(en)
{
GPIO_EXTLineConfig(GPIO PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //ϽµÑØÖжÏ
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
}
else
{
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = DISABLE;
}
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
}
复制代码
这样写,不知道行不行。
赞
0
评论
回复
joe_chen
回答时间:2016-4-18 21:23:06
a1024a.1 32b0c
楼上的方法可以的,或者开个定时器,隔断时间检测下IO口
赞
0
评论
回复
所属标签
相似问题
关于
意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
微信公众号
手机版
快速回复
返回顶部
返回列表
你可以试试把主机发完命令后将MISO脚配置为EXIT功能脚,在EXTI里再把配置为MISO,然后做SPI通信。
这样写,不知道行不行。