陌路夕颜 回答时间:2020-7-8 17:13:10
ALTIUM2 发表于 2020-7-1 00:05
是的,临界值工作了…………没办法,有些必须这个工作温度

只能试试外部晶振了,可能内部RC在低温下频偏比较严重
ALTIUM2 回答时间:2020-7-10 22:39:06
butterflyspring 发表于 2020-7-7 11:15
引出几条线,测试一下VDD和RESET的上下电信号,是不是断电后VDD电压跌落比较慢。 另外103内部时钟是RC电路 ...

分析相当的到位,晶振的温度漂移这个能理解,但是异常的根本原因我还得试试,学习了
ALTIUM2 回答时间:2020-7-10 22:39:39
陌路夕颜 发表于 2020-7-8 17:13
只能试试外部晶振了,可能内部RC在低温下频偏比较严重

嗯,以后都用外部的了,吃个亏,长一智