你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

【NUCLEO-G474RE 评测】二、双通道 ADC 与 DAC 回接实测

[复制链接]
lzxero 发布时间:2026-11-18 16:41

NUCLEO G474RE 评测二
双通道 ADC 与 DAC 回接实测

把开发板上的 DAC 接回 ADC,可以在不增加外部信号源的情况下检查模拟采集链路。本次让 DAC1 依次输出四档目标电压,再由 ADC1 扫描两个输入通道,借助 DMA 和串口显示结果。实板观察中,两路读数都能随档位变化,稳定后显示 NORMAL。下面记录具体接线、程序处理方式和代表性读数。

一个输出接到两个输入

本次使用 Arduino 模拟接口区的 A0、A1、A2。它们分别对应 PA0、PA1、PA4,其中 PA4 用作 DAC1_OUT1,PA0 和 PA1 用作 ADC1 的通道1和通道2。具体接口应结合板上丝印和对应版本的官方原理图核对。[1]

用途 MCU 引脚 板上接口
ADC1通道1输入 PA0 A0
ADC1通道2输入 PA1 A1
DAC1通道1输出 PA4 A2
LD2状态灯 PA5 板载LED
LPUART1日志 PA2 / PA3 板载ST-LINK VCP路径

接线前先断开 USB 和其他电源,再把 A2、A0、A1 接到面包板同一组相通的孔。A2 作为信号源,分别连接 A0 和 A1。面包板中间的沟槽和电源轨可能存在断点,不能**外观判断孔位相通。

A2 / PA4 --> A0 / PA0
--> A1 / PA1

本次信号完全来自板载 DAC,不需要给模拟输入连接外部电源。检查接线时尤其要区分 A2 输出和 GND,避免把 DAC 输出直接短接到地。

图1 ADC 与 DAC 演示的板端接线近照

图1 ADC 与 DAC 演示的板端接线近照

照片展示模拟接口附近的板端接线,导线另一端未完整入镜。连接时仍需按上方接线关系逐端核对。

ADC 扫描与 DMA 循环传输

ADC1 配置为 12 位分辨率,按顺序扫描两个通道,并通过循环 DMA 把结果写入缓冲区。这里的两路采样由同一个 ADC 外设依次完成,不是两个 ADC 的同步采样。用它观察静态直流信号比较直观,也便于核对通道顺序。

DMA 缓冲区包含 64 个采样值,两路数据交替排列。程序在半满和全满回调中分别处理半个缓冲区,每次得到每路16个样本的平均值。主循环再以约10 ms间隔取最新结果,执行8点滑动平均。DMA 数据搬运、分块平均和滑动平均分别承担连续接收、降低块内波动和稳定显示的工作。

约10 ms是主循环更新滤波结果的间隔,不是 ADC 转换周期;串口打印周期也不是采样周期。滤波有助于阅读直流档位,但会使输入突变的显示有所滞后,后续故障判断也需要考虑这一点。

DAC 四档输出与串口字段

程序把 DAC 目标依次设为 500、1000、1650、2500 mV,每档保持约10 s,然后循环切换。每次切档后重新填充滤波窗口,并保留200 ms稳定期,串口在此阶段显示 SETTLING,稳定后再显示判断结果。

串口每约200 ms输出一条采集记录,并每约500 ms发送 STM32G474RE UART OK。这个固定字符串是周期输出,不应把它每出现一次都理解为开发板重新启动。本次使用 COM3,参数为115200、8N1、无流控。

一条代表性的正常记录如下:

RAW=2044,2049 ADC1=2043 (1646mV)
ADC2=2044 (1647mV) DAC=1650mV NORMAL

上面的展示按字段换行,原始串口记录为一行。RAW 表示最近完成 DMA 块末尾的一对原始码值;ADC1 和 ADC2 是分块平均及滑动平均后的码值,括号中是按标称3.3 V参考换算的电压;DAC 字段记录软件设定的目标。

RAW=613,614 ADC1=616 (496mV)
ADC2=616 (496mV) DAC=500mV NORMAL
RAW=1229,1242 ADC1=1235 (995mV)
ADC2=1235 (995mV) DAC=1000mV NORMAL
RAW=2042,2048 ADC1=2044 (1647mV)
ADC2=2044 (1647mV) DAC=1650mV NORMAL
RAW=3095,3101 ADC1=3097 (2495mV)
ADC2=3097 (2495mV) DAC=2500mV NORMAL

记录1 本次串口原始文本节选 按字段换行显示

四档信号的实板观察

2026年11月11日,在COM3以115200、8N1连续采集约50秒,保存了四个档位共251条完整采集记录,其中246条为NORMAL、5条为SETTLING,未观察到FAULT或ADC_ERROR。以下按NORMAL记录统计两路串口换算值的范围,不代表独立仪表读数。

DAC目标 通道1显示范围 通道2显示范围 状态
500 mV 495~497 mV 495~498 mV NORMAL
1000 mV 995~996 mV 995~996 mV NORMAL
1650 mV 1645~1647 mV 1645~1647 mV NORMAL
2500 mV 2494~2496 mV 2495~2496 mV NORMAL

四个档位的两路显示值共同跟随目标变化,NORMAL记录中的最大两路显示差值为2 mV。本次日志支持四档采集和串口输出正在工作;由于日志没有设备时间戳,这段采集不用于证明精确采样间隔或故障响应时间。

怎样理解这些电压数字

目标2.50 V、串口显示约2.495 V,不能直接据此认定 DAC 误差为5 mV。DAC 和 ADC 都受实际模拟参考电压影响,串口换算采用的是标称3300 mV;两个模块共享参考时,部分参考偏差还可能在回接比较中被抵消。

要评价绝对精度,需要用独立仪表测量 A2 对 GND 的实际电压,并记录实际 VDDA 或 VREF+,再分别讨论 DAC 输出误差和 ADC 换算误差。本次尚未取得这组独立测量数据,因此四档回接结果用于说明功能与相互跟随情况。

回接方案的使用价值

对初次调试 ADC 和 DMA 的项目来说,板载 DAC 能提供容易控制的输入条件。固定档位便于查看通道是否接反、DMA 数据排列是否正确、换算量级是否合理;切档则能帮助观察滤波后的变化过程。

本次实测已经看到双通道随目标变化的结果。下一步保持 A0 接 DAC,把 A1 改接 GND,就可以在明确的输入差异下测试一致性判断。这个方法也避免了把悬空输入的不确定读数误当作故障证据。

参考资料

[1] ST 板卡使用手册 UM2505 与对应版本原理图入口

[2] ST STM32G474 数据手册

[3] ST STM32G4 参考手册 RM0440

赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-18 16:41

举报

0个回答
关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
人形机器人运动控制、感知与智能配电
半导体创新技术与应用方向
EE架构与软件定义汽车
12V/48V 汽车智能配电(SPD)
区域控制单元(ZCU)与分区架构
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版