我用STM32F103ZET去驱动高速ADC1173,ADC的时钟是TIM3—CH4提供的18M时钟,读取8位数字量的IO口设置为上拉输入,读取的全是1,这到底是怎么回事啊?把IO口设置为下拉输入,读取的全是0,把IO口设置为模拟输入,读取的全是1,把IO口设置为浮空输入,读取的一直是11001110,跟模拟值根本不匹配。 时序图在附件中,时钟是TIM3—CH4提供的18M时钟,我把OE一直拉低,然后直接读取八个IO口的AD值,这样可以吗? |
微信公众号
手机版
RE:高速ADC1173无法实现模数转换
RE:高速ADC1173无法实现模数转换 【悬赏问答】
回复:高速ADC1173无法实现模数转换 【悬赏问答】
ADC1173的 驱动程序 你确定你写对了?
附件中的图片是ADC1173的时序图,很简单的啊。我写的程序是这样的,定时器3提供18M的时钟,我再把OE拉低直接读取八个IO口的值就可以了,请问这样的驱动程序对吗?
RE:高速ADC1173无法实现模数转换 【悬赏问答】
回复:高速ADC1173无法实现模数转换 【悬赏问答】
CLK应该由你自己控制,而定时器生成的不能把握当前时序。
自己控制CLK,只能生成2M左右的时钟,芯片手册上说要15M的时钟(它也说时钟范围可以在1~20M),我 也用自己控制时钟的方法试过了,还是一样的效果
RE:高速ADC1173无法实现模数转换 【悬赏问答】
你读数据之前 ,发命令了吗?
1)ADC1173的电源,几根线,配好3V3;
2)CLK时钟,看示波器没问题;
3)OE接低,则ADC1173的数据,出现在数据线上;
上面几点你应该都不会搞错;
ADC1173的IN输入端,你接几V的电压?