似水如火 提问时间:2014-12-15 09:31 /
阅读主题, 点击返回1楼
收藏 评论18 发布时间:2014-12-15 09:31
18个回答
似水如火 回答时间:2014-12-19 18:29:57
Dylan疾风闪电 发表于 2014-12-19 08:21
/*附上GPIO配置,仅作参考。SPLIT_DEFINE_PIN、SPLIT_DEFINE_PORT、SetAF_SPI1_SCK[/backcolor ...

我忽然发现我spi配置的是正确的,我用逻辑分析仪发送数据已经读出,从设备就是没有回应,连clk都没有,我再研究研究,电路图,芯片数据手册。
Dylan疾风闪电 回答时间:2014-12-20 09:31:54
spi_clk是主设备产生的。从设备只会在spi_miso这一个引脚输出信号。
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-20 09:59:58
读数据是从设备往主设备发数据,从设备操作总线,你是不是引脚状态没有配置好,stm32一直占用着总线,或者推挽输出,导致从设备不能正常的拉低拉高总线,那stm32就读不到数据了。找个示波器或者逻辑分析仪跟踪下通讯波形,不就一目了然了
似水如火 回答时间:2014-12-29 09:35:33
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-20 09:59
读数据是从设备往主设备发数据,从设备操作总线,你是不是引脚状态没有配置好,stm32一直占用着总线,或者 ...

最近比较忙,居然忘了,我又发现一个问题,就是spi只能第二次能读取到数据,其余全是0,但是波形上是能看到数据的 ,这个是为何?