你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

HRTIM 变频控制输出的第一个周期频率异常

[复制链接]
唔嗯文 提问时间:2025-3-10 16:04 / 未解决

在使用STM32G474CBT6的HRTIM_Mater、HRTIM_TIMER_B和HRTIM_TIMER_D输出同步互补的四路输出时,关闭4路输出和三个定时器的计数后,再次开启时第一个周期的频率异常。

初始化HRTIM第一次开启时,变频控制第一个周期没有问题。

MX_HRTIM1_Init();//设置频率和变频控制第一个周期一致
HAL_HRTIM_WaveformOutputStart(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TB2 + HRTIM_OUTPUT_TB1 + HRTIM_OUTPUT_TD1 + HRTIM_OUTPUT_TD2);
HAL_HRTIM_WaveformCounterStart(&hhrtim1, HRTIM_TIMERID_MASTER + HRTIM_TIMERID_TIMER_B + HRTIM_TIMERID_TIMER_D);
for(){//变频控制 增加 _period值
__HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_B, HRTIM_COMPAREUNIT_1, _period>>1);
__HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_D, HRTIM_COMPAREUNIT_1, _period>>1);
__HAL_HRTIM_SETPERIOD(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_MASTER, _period);
__HAL_HRTIM_SETPERIOD(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_B, _period);
__HAL_HRTIM_SETPERIOD(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_D, _period);
if(ok)//变频完成后跳出
{return}
}

当关闭输出后再次开启时出现异常

HAL_HRTIM_WaveformOutputStop(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TB2 + HRTIM_OUTPUT_TB1 + HRTIM_OUTPUT_TD1 + HRTIM_OUTPUT_TD2);//关闭输出
HAL_HRTIM_WaveformCounterStop(&hhrtim1, HRTIM_TIMERID_MASTER + HRTIM_TIMERID_TIMER_B + HRTIM_TIMERID_TIMER_D);//关闭计数  
__HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_B, HRTIM_COMPAREUNIT_1, first_period>>1);
__HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_D, HRTIM_COMPAREUNIT_1, first_period>>1);
__HAL_HRTIM_SETPERIOD(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_MASTER, first_period);
__HAL_HRTIM_SETPERIOD(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_B, first_period);
__HAL_HRTIM_SETPERIOD(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_D, first_period);//初始化频率
__HAL_HRTIM_SETCOUNTER(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_MASTER, 0);
__HAL_HRTIM_SETCOUNTER(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_B, 0);
__HAL_HRTIM_SETCOUNTER(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_D, 0);//清0计数
hhrtim1.Instance->sCommonRegs.CR2 |= HRTIM_CR2_MSWU;
hhrtim1.Instance->sCommonRegs.CR2 |= HRTIM_CR2_TBSWU;
hhrtim1.Instance->sCommonRegs.CR2 |= HRTIM_CR2_TDSWU;//猜测可能是预装载引起后增加额代码,触发更新事件
//////////////完成关闭

////////////////再次开启

频率是从高频往下降,再次开启时第一个周期的频率低了很多(周期变长)。

请问有什么办法解决嘛?

收藏 评论4 发布时间:2025-3-10 16:04

举报

4个回答
xmshao 回答时间:2025-3-10 17:02:01
从你目前的代码来看,这样修改PER值有点随意,


如果时间久点,同步的终究会慢慢变得不同步。


建议你基于某个TIMER的比较中断或更新中断,并开启各TIMER的预装功能,


然后一气呵成地修改各个TIMER的参数,修改操作保证在1个周期内完成。


下面有篇文章,可以说是专门针对你目前的应用和问题组织的,你可以参考下。


尤其该文末尾专门针对同步修改做了介绍和演示。


STM32高精度定时器定时单元间的同步问题
唔嗯文 回答时间:2025-3-13 17:42:45

xmshao 发表于 2025-3-10 17:02
从你目前的代码来看,这样修改PER值有点随意,</p>
<p>

感谢回答。

但是我现在的问题并不是出在同步上面,而且我已经开启了预装载,也使用了主定时器作为同步信号,暂时没有遇到同步出现问题的现象。

我遇到的问题是,我需要关闭一段时间定时器输出,再次开启时,第一个周期输出的频率并不是我设定的频率。

初始化HRTIM后第一次开启时频率按代码逻辑频率逐步下降,但是当我关闭定时器输出后再次开启(并没有重新初始化,只是关闭计数和输出),第一个周期的频率并不是设定的最大的那个(异常频率),第二个周期紧接着按代码逻辑逐步下降。

xmshao 回答时间:2025-3-14 10:14:15

唔嗯文 发表于 2025-3-13 17:42
感谢回答。</p>
<p>但是我现在的问题并不是出在同步上面,而且我已经开启了预装载,也使用了主定时器作为同 ...

[md]你每次关闭输出,停止计数。你能保证每次停止的计数位置固定否?或者说每次停止计数后,有无对counter值做写0或写其它你下次需要的指定起始值?

唔嗯文 回答时间:4 天前

xmshao 发表于 2025-3-14 10:14
你每次关闭输出,停止计数。你能保证每次停止的计数位置固定否?或者说每次停止计数后,有无对counte ...

[md]每次关闭输出后都会重新赋值Period和Counter,但是还是会出现第一个周期异常的问题。没有找到原因,目前的解决方式是每次关闭输出再开启时重新初始化HRTIM。