759611 发表于 2015-9-11 09:51 但这种对比的方法只能用于和参考电压相差不大的信号源测量吧,信号源是20mv以内的外面再参考分辨率也太低 ...
CallMeJohn 发表于 2015-9-9 18:09 enjoyfreescal正解,这么弱的信号必须放大。
enjoyfreescal 发表于 2015-9-9 15:40 不要告诉我你直接准备0~20mA进ADC吧!!先转换成0~3V(用150R0.1%采集)运放电压跟随器,1ma对应150mV,12 ...
chifen 发表于 2015-9-9 14:21 One 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels) – Conversion range: 0 to 3.6 V 内部基准电压 是2.4, 可以 ...
chifen 发表于 2015-9-11 08:18 外接参照电压小芯片 好像没有 那个脚,多脚的才有,参照电压也是2.4V做基准
759611 发表于 2015-9-10 14:06 大神我的20mv不是20ma
759611 发表于 2015-9-10 14:07 内部只有2.4v吗?有没有外部参考电压可以接?
微弱信号还是最好滤波完放大,然后进入ADC采集的,要不然干扰也大的。。。
– Conversion range: 0 to 3.6 V
内部基准电压 是2.4, 可以测到0-2.4V以内的电压
不要告诉我你直接准备0~20mA进ADC吧!!先转换成0~3V(用150R0.1%采集)运放电压跟随器,1ma对应150mV,12位ADC 3.3/4095 = 0.8mV的分辨率,够用把。
我问的是电压20mv……不是电流信号
大神我的20mv不是20ma
内部只有2.4v吗?有没有外部参考电压可以接?
是呀,这个64脚的内部基准好像是3.3V呀,可以配置成2.4V吗?
内部基准好像是3.3V呀,
0~20mV你用运放放大100倍不可以吗?
外部想接参考源,可以使用一个ADC通道作为标准参考(用TL431建立2.5V标准电压)然后其他通道和该通道对比即可。