你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

资料上似乎有错啊。

[复制链接]
bucker 提问时间:2017-6-1 21:32 /
资料上关于定时器的编码器模式下的设置介绍似乎都出现同一个错误,我参考了STM32F10X的中文版V10和STM32F40X的中英文版,无论是高级计数器还是通用计数器,都是同样的内容。可是,TIMx_CCMR2应该是针对CH3和CH4的,所以本人认为资料的描写出了错。
微信截图_20170601211926.jpg 下面是CCMR1的寄存器,其中包含有CC2S可将IC2FP2映射到TI2的项目

微信截图_20170601212109.jpg
下面是CCMR2的寄存器,其中只有CCS3和CCS4,没有将IC2FP2映射到TI2的项目
微信截图_20170601212134.jpg

收藏 评论2 发布时间:2017-6-1 21:32

举报

2个回答
moyanming2013 回答时间:2017-6-1 22:19:54
以最新版本的、英文版本说明为准!
bucker 回答时间:2017-6-2 22:23:12
moyanming2013 发表于 2017-6-1 22:19
以最新版本的、英文版本说明为准!

最新版的没有,但厂家这么多年了,F10X到F4XX居然没发现错。

所属标签

相似问题

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32Cube扩展软件包
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版