你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
firefox
safari
ie8及以上
ST
意法半导体官网
STM32
中文官网
ST
全球论坛
登录/注册
首页
技术问答
话题
资源
创客秀
视频
标签
积分商城
每日签到
资料上似乎有错啊。
[复制链接]
bucker
提问时间:2017-6-1 21:32 /
问答
是否解决:
资料上关于定时器的编码器模式下的设置介绍似乎都出现同一个错误,我参考了STM32F10X的中文版V10和STM32F40X的中英文版,无论是高级计数器还是通用计数器,都是同样的内容。可是,TIMx_CCMR2应该是针对CH3和CH4的,所以本人认为资料的描写出了错。
下面是CCMR1的寄存器,其中包含有CC2S可将IC2FP2映射到TI2的项目
下面是CCMR2的寄存器,其中只有CCS3和CCS4,没有将IC2FP2映射到TI2的项目
赞
0
收藏
0
评论
2
分享
发布时间:2017-6-1 21:32
举报
请先
登录
后回复
2个回答
moyanming2013
回答时间:2017-6-1 22:19:54
a0a.1 32b0c
以最新版本的、英文版本说明为准!
赞
0
评论
回复
支持
反对
bucker
回答时间:2017-6-2 22:23:12
a0a.1 32b0c
moyanming2013 发表于 2017-6-1 22:19
以最新版本的、英文版本说明为准!
最新版的没有,但厂家这么多年了,F10X到F4XX居然没发现错。
赞
0
评论
回复
支持
反对
所属标签
相似问题
关于
意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
微信公众号
手机版
快速回复
返回顶部
返回列表
最新版的没有,但厂家这么多年了,F10X到F4XX居然没发现错。