feixiang20 发表于 2018-8-25 23:02 检查硬件和初始化配置,看看是不是编码的问题
评分
查看全部评分
硬件应该是没问题,我设置成无传感器模式能够正常启动。设置成编码器模式后虽然不能正常启动电机,但是在未启动电机时转电机轴的话,通过workbench上位机能够看到有速度反馈,说明编码器也应该正常,起初觉得是不是编码器AB相接反了,但反接后效果还是一样的。
还有电机库里有可以读取编码器或霍尔计数值的API接口吗,是不是MCT_GetSpeednPosSensorMain