本帖最后由 xiaoshen-372360 于 2019-4-9 14:39 编辑 最近在做Modbus-TCP的东西,但是在移植 的过程中出现了一些问题,请教一下个为大侠,小弟愿意提供一些报酬。 具体的问题如下 1:在没有TCP连接的时候,可以Ping通 2:连接上Modbus-TCP 之后只能通信固定次数,该通信次数与协议栈的PBUF_POOL_SIZE 宏定义有关 /* ---------- Pbuf options ---------- */ /* PBUF_POOL_SIZE: the number of buffers in the pbuf pool. */ #define PBUF_POOL_SIZE 20 在开始连接的时候,通信正常,数据反馈正常。
3:问题所在:在通信固定次数之后,就无法再申请内存了,每次申请内存都失败了,在下图的地方。
问题定位到了,但是不知道怎么解决,还望大侠们帮忙看看。 2019年04月09日,问题解决了,修改读取函数即可
|