本帖最后由 LB_yjy 于 2019-6-29 19:52 编辑 用的是Motor Profiler 5.4.0版本,Nucleo-F303RE +X-NUCLEO-IHM16M1 3Sh,配置界面如下,调整转速从1000-20000转都不能通过,电机旋转一会就会停下来。转态栏没有任何报警,软件运转到100%时提示修改电机转速!但是使用外转子的无刷电机,很快就可以分析出来。内转子就是不能通过!内转子是1对极。 哪位给分析下这个是什么原因?本人对电机及驱动技术刚刚入门。不胜感激 |
微信公众号
手机版
RS和LS都测试不出来,其它更测不出来;
一般是KE测试不出来来
有些电机不支持也正常;
不支持的就换其它测试电机参数的板子,每个板子都有些限制;
1对极怎么测试出来的呢?
评分
查看全部评分