请问有谁知道对于同一个信号,怎样选取了采样频率和采样点数做频谱分析,为什么我采用STM32F4对幅值为0-3.3V,频率为10KHz,占空比为50%的方波进行采集,采样率为300KHz,使用DMA采集256个点,进行fft运算,输出幅值与理论值有百分之十的误差
谢谢您的回答,理论值我通过matlab得出来,先不管理论值是多少,从输出几次结果上看,所有频点的幅度值有10%的波动,感觉这波动得有点大,怎样能减小这个波动呢?
32的大部分系统都是3.3V系统,所以ADC的REF也取3.3,电路简单点,所以结果也就是0-3.3V.
信号为10K按采样定律要求,采样在5-10倍以上才能满足基本要求,取30倍就更好了。
300K采样只能做512或以下的FFT,否则CPU受不了。
谢谢,用300k应该没问题,应该是adc采集误差的原因,出来结果不是一个定值,有百分之一的波动
最好在采集后加个加单滤波,误差会小些,另外256小了,1024好些,单主频可能撑不住。