停止模式下用外部事件唤醒出现个问题

[复制链接]
feier567 提问时间:2020-5-22 15:21 /
用一个按键设置成EXTI_Mode_Event模式来唤醒,现在问题是如果该按键按下产生了一个事件,就没法进入停止模式,需要再次运行停止模式的代码才行。看手册说进入停止模式前需要清除所有EXTI请求位,但我用了EXTI_ClearITPendingBit()和EXTI_ClearFlag()都没用。另外,用中断模式是没问题,因为在中断里清除了标志位。
那在事件模式下,还有什么办法解决吗??
收藏 评论1 发布时间:2020-5-22 15:21

举报

1个回答
butterflyspring 回答时间:2020-6-9 12:01:43
增加一个操作复位下面这个寄存器相应的位试试