通过STM32F4 进行双同步规则AD采集,设置ADC1,ADC2各2路通道,一共4路通道进行AD采集。 按照我的理解是0~3.3V对应0~4096,且硬件方面Vref+接到3.3V,Vref-接到地。 然而实际采集到的数据是: 输入电压0V~ADC转换数据0; 输入电压1.054V~ADC转换数据2320; 转换数据/电压=2201 输入电压1.65V~ADC转换数据3633; 转换数据/电压=2201 上述转换比例一致。 请教大佬帮忙分析下可能的原因!万分感谢您的解答和建议! |
ST大部分芯片现货有需求可添加联系 VX 一八六六五五一四八二九
关于12V甚至高压,简单的电阻分压测试ADC测试电路,是否容易把ADC接口烧坏?
STM32F407ZGT6 +LAN8720+FREERTOS+LWIP+HTTPD根据官方DEMO《STM32Cube_FW_F4_V1.28.0\Projects\STM324xG_EVAL\Applications\LwIP\LwIP_HTTP_Server_Raw》
HRTIM的PWM触发ADC采样问题
f407vet6按照公式计算定时器溢出后时间不对
stm32f407内部dual adc开启DMA中断,进不了DMA中断问题
STM32F4系列 PA1管脚 始终带3.3V电压
Cubemax 生成的文件夹选项包含Core文件夹
多路ADC使用DMA模式有没有教程呀,芯片STM32L151
请问怎样从STM32F407的UID码中提取生产年份和月份信息?