三相电压采集 1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。 2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。 3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。 比如:ADC (360V 373V 361V) 万用表(358V 378V 356V) 数据基本稳定,每次测量都基本是如此数据。 4.三相电源是用变频器输出LC滤波所得,近似正弦波,波形较粗糙,谐波较大。 5.每周期测128个数据,滑窗512个数据均方根计算。
问题:所有通道依次单独送入市电,数据都是准确的;同时三相电送入,为什么会引入这么大的误差?这些误差有可能产生的原因,误差是从哪里来的,请大神指点解惑!另还有什么算法或者办法能趋近真值? |
基于STM32G474的电机控制,如何在sdk上配置使用spwm波驱动而不是svpwm?
STM32G474的HRTIM和高级定时器有什么区别
STM32的OPAMP输入阻抗参数
CubeAI生产keil代码时出现报错。这个ai_platform.h文件在什么地方?
adc采集电压
LL库变成黑色,不能用,怎么回事
按照文档标注ADC最高输入时钟为60兆, 将主频配置为120(原来是170M),AD再进行1分频/2分频/4分频,对应的转换位数12位,采样周期2.5,对应的频
关于stm32g431串口与FDCAN数据不同同时处理问题
STM32G431的CAN控制器在收发器开路后,程序发送数据后,TX高电平。RX低电平。
在使用FDCAN控制器发送字节有问题
感谢您的回复 初步确定疑似是变频器输出高次谐波引起测量误差 现已接入三相交流电源 数据是准确的
[md]ok,这个问题我这边也跟其它电源方面的工程师沟通过,也提到你的这个问题,只是当时对你的具体应用不确定。谢谢反馈!
[md]谢谢您,有太多的问题需要一个个处理,论坛的大神随便指点一二,都能受益匪浅。感谢感谢